如何用隔离变压器来降低UPS本身的零地电压_科华UPS电源-三相稳压器-隔离变压器-直流电源-深圳弘翼电源设备广西快3官网

广西快3官网

欢迎访问深圳弘翼电源设备广西快3官网! 设为广西快3官网 | 收藏本站| 网站地图
全国统一服务热线
0755-85286003

知识问答

您只需一个电话我们将提供最合适的产品,让您花最少的钱,达到最好的效果

全国统一服务热线
0755-85286003

最新资讯

全国统一服务热线:

0755-85286003

客服QQ:广西快3官网1600659733

手机:13316899196

地址:深圳市光明新区公明塘尾面前岭3排29栋

如何用隔离变压器来降低UPS本身的零地电压

文章出处:δ֪ 人气:发表时间:2019-04-28

现在很多设备都会加装UPS电源,而正是因为UPS的使用,反而会增加零地电压(零地电压,困扰了很多信息类精密仪器设备的使用,直接影响到了整个系统的稳定运行,为了让这些设备在断电情况下正常使用,)那如何通过隔离压器来降低UPS产生的零地电压呢?

用隔离变压器可以降低UPS零地电压,解决了UPS上电开机前零地电压低,而开机后零地电压升高的现象。

用户安装的像HP小型机、IBM服务器等一些设备,会对UPS输出零地电压有较高的要求,一般情况下要求<1V。但在实际的工程安装和开机调试时发现,UPS没开机时测量输出零地电压还满足要求,开机上电后测量UPS的输出零地电压会上升,有可能出现零地电压超出了要求的范围。

其原因大致有以下两点:

    1)用户本身的配电系统达不到要求,当零线排容量偏小时,零线上的电流会造成零线相对地线有一定的电压差,这样,在UPS的输入处,零地电压就会升高而达不到设备要求;
 
    2)UPS是开关电源,其输入和输出端都加装了EMI抑制电路,由于电感和电容的存在,会造?输出零线与输入零线之间存在电压差,因而造成了输出零线与地线之间的电压差。
 
    为有效地降低输出的零地电压,保证负载可以正常上电开机,通常的做法是采用加装隔离变压器的办法,来隔离输入和输出之间的电气连接,在变压器副边零地短接,从而达到降低零地电压的目的。

对于中小功率的UPS,一般采用在其输出端加装输出隔离变压器,具体接线方法如下图所示:

小功率UPS加装单相隔离变压器的连接方法

对于三进三出的大功率UPS,一般采用在其旁路输入加装旁路隔离变压器,具体接线方法如下:

三相UPS加装三相隔离变压器的连接方法

该连接方式构成的UPS供电系统不会对电网和负载造成任何负面影响,但应特别注意不要把负载零线连接到电网零线,同时一定要保证接地排的接地满足机房的接地规范并保证可靠性,由于接地排的不可靠可能会造成设备损坏甚至人身伤害。

在线客服
销售客服
合作
tel:0755-85286003
广西快3 广西快3 广西快3官网 广西快3 广西快3官网 吉林快3 广西快3走势图 广西快3 广西快3 广西快3